钢结构安装工程施工质量旁站监理检查细则
钢结构安装工程施工质量旁站监理检查细则 旁站监理检查要点有哪些
1、钢结构的安装单位必须按资质等级承接任务。
2、钢结构检测单位必须通过计量认证和资质证书。
3、焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项及其认可范围内施焊。
钢结构安装工程施工旁站监理检查有哪些主要内容
1、钢结构施工部位或构件;
2、本班在岗工程负责人、质量检查员;
3、全数检查本班焊工考试合格证、认可范围、有效期、起重工上岗证;
4、检查焊条烘干情况及记录填写;
5、焊缝检验记录;
6、钢结构高强度螺栓连接副检验记录;
7、试件见证取样人员、送样人员、时间及试件编号;
8、焊接要求熔透的对接和角对接组合焊缝的焊脚尺寸,焊缝外观质量和焊缝缺陷
9、高强度螺栓连接摩擦面的平整度和清洁度;穿入方式和方向及外露长度;高强度螺栓初拧、终拧质量
,扩螺栓孔检查,扭矩扳手使用状态
10、钢结构安装,地脚螺栓位置、垫板规格与柱底接触情况;钢构件的中心线及标高基准点等标志;安装顶紧面,现场组对精度。
11、钢网架焊接球、螺栓球精度及表面缺陷;网架螺栓紧固。
钢结构高强度螺栓施工质量的薄弱环节表现在哪方面
1、钢结构高强度螺栓有以次充好现象,(用普通精制螺栓代替高强度螺栓)
2、钢结构高强度螺栓连接面处理达不到规范规定要求,包括表面处理情况,平整密贴情况,螺栓孔质量情况等
3、钢结构高强度螺栓施拧不按规范规定进行,如不分初拧、终拧而一次完成,不用扭矩扳手、全凭主观估计等。为保证高强度螺栓连接工程的施工质量,钢结构监理工程师必须以高度的责任心,在督促承包单位提高质量意识、加强质量管理、落实质量保证措施的同时,积极采用旁站监督、平行检验等工作方法,只有这样才能使高强度螺栓连接工程的施工质量处于严格的控制之下。
从钢结构安装工程施工质量旁站监理检查细则中,可以看出在检查时一定要着重注意一下施工单位是否取得相应的资质。同时在检查的过程中一定要严格按照细则的相关规定来执行,逐条对应规范施工。但是对于非专业人士来说自行阅读规范还是存在一定困难的,在执行过程中肯定也会产生不少问题,
·《劳动合同法》第四十条规定
《劳动合同法》第四十条规定有下列情形之一的,用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资(代通知金基本工资)后,可以解除劳动合同:(一)劳动者患病或者非因工负伤......
·公司法人超过60岁是否可以
可能大家在日常的工作过程当中也
公司法人超过60岁是否可以可能您在日常的工作过程当中也会发现,公司登记的公司法人代表,具体在公司当中并没有从事什么工作,也有可能就是公司董事长的家里人。其实在我国的公司法当中,虽然......
·社保报了部分后工伤报销可以吗?
社保报了部分后工伤报销可以吗可以申报工伤报销。如果单位为职工缴纳了工伤保险,依据《工伤保险条例》规定在工伤认定之前所发生的费用可以有多种方式支付,但工伤认定下达后,统一使用工......
·工伤鉴定没等级是怎么规定的?
工伤鉴定没等级是怎么规定的?没有鉴定上级别的工伤只是享有工伤医疗和停工留薪期待遇。1、工伤医疗待遇治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标......
·工伤行政诉讼会翻案吗
看情况:一、做出的鉴定结论符合客观实际,对方也没有异议的,则不会翻案。二、如果对方当事人不服法院委托作出的鉴定结论而申请重新鉴定,则该工伤行政诉讼可能会翻案。《工伤保险条例》第十四......
·建筑工程挂靠合同怎么写?
建筑工程挂靠合同怎么写?建筑工程挂靠合同甲方(管理方):乙方(挂靠方):为了增强企业活力,提高企业的经济效益,根据国家相关的法律、法规的规定。在甲乙双方自觉自愿的前提下,经甲乙双方......
·员工在怀孕期公司可以辞退吗
员工在怀孕期公司可以辞退吗一、员工在怀孕期公司可以辞退吗要区分情况,一般来说是不能辞退,但若劳动者存在《劳动合同法》第三十九条情形,是可以以此辞退的(即使怀孕),且不需要支付经济......
·合同期间要辞退员工需要什么条件?
一、合同期间要辞退员工需要什么条件?1、协商解除。用人单位与劳动者协商一致,可以解除劳动合同。2、过失性辞退。劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(一)在试用期间......